Изучаю документацию на тепловые завесы с водяным калорифером "тепломаш". Ниже приведена схема. Объясните для чего там нужен 3-х ходовой клапан? Звонил к ним, но там одни манагеры и никто объяснить не может. У них там один специалист, но его нет на месте.
seryi 52
15.2.2012, 10:35
3-х ходовой ставят на системы с постоянным расходом теплоносителя, 2-х с переменным. Перекрываете один ход у 3-х ходового и получаете 2-х ходовой, соответственно 3-х ходовой - это универсальный вариант. Наверно как то так...
Ващет на картинке байпас нарисован, это нужно для того, что когда завеса выключена через нее проходило небольшое количество теплоносителя (первое изображение), на втором изображении сама завеса в байпас не входит, только подходящие к ней трубы, или входит, но как то криво.
Цитата(seryi 52 @ 15.2.2012, 10:35)

3-х ходовой ставят на системы с постоянным расходом теплоносителя, 2-х с переменным. Перекрываете один ход у 3-х ходового и получаете 2-х ходовой, соответственно 3-х ходовой - это универсальный вариант. Наверно как то так...
Можно поконкретний. Там на схеме на левой изображен 3-х ходовой клапан со сторонами AB . A. B. Работает на смешение. стоит на обратке теплоносителя от калорифера завесы. Если мы перекрываем A то теплоноситель идет через B и наоборот. теплоноситель то один и тот же! В чем фишка?
Может там на байпасе маленький диаметр?
seryi 52
15.2.2012, 11:16
Ну да, все правильно, регулировочным вентилем можете настроить пропускную способность байпаса.
Но в этом случае полностью перекрыть ток теплоносителя через калорифер мы не сможем.
Ну да. дозвонился подтвердили. Постоянный минимальных расход - защита от замерзания калорифера. но чеб ему мерзнуть не понятно. воздух то теплый в помещении.
Для лучшего понимания принципа работы этого узла, гляньте скан
Действительно, в стандартном заводском исполнении, установлено минимальное сечение байпаса 2, которое можно изменить регул.винтом при помощи регулир. ключа
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,