Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка тепловой завесы "тепломаш"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Mrspy
Изучаю документацию на тепловые завесы с водяным калорифером "тепломаш". Ниже приведена схема. Объясните для чего там нужен 3-х ходовой клапан? Звонил к ним, но там одни манагеры и никто объяснить не может. У них там один специалист, но его нет на месте.
seryi 52
3-х ходовой ставят на системы с постоянным расходом теплоносителя, 2-х с переменным. Перекрываете один ход у 3-х ходового и получаете 2-х ходовой, соответственно 3-х ходовой - это универсальный вариант. Наверно как то так...

Ващет на картинке байпас нарисован, это нужно для того, что когда завеса выключена через нее проходило небольшое количество теплоносителя (первое изображение), на втором изображении сама завеса в байпас не входит, только подходящие к ней трубы, или входит, но как то криво.
Mrspy
Цитата(seryi 52 @ 15.2.2012, 10:35) *
3-х ходовой ставят на системы с постоянным расходом теплоносителя, 2-х с переменным. Перекрываете один ход у 3-х ходового и получаете 2-х ходовой, соответственно 3-х ходовой - это универсальный вариант. Наверно как то так...

Можно поконкретний. Там на схеме на левой изображен 3-х ходовой клапан со сторонами AB . A. B. Работает на смешение. стоит на обратке теплоносителя от калорифера завесы. Если мы перекрываем A то теплоноситель идет через B и наоборот. теплоноситель то один и тот же! В чем фишка?

Может там на байпасе маленький диаметр?
seryi 52
Ну да, все правильно, регулировочным вентилем можете настроить пропускную способность байпаса.
Mrspy
Но в этом случае полностью перекрыть ток теплоносителя через калорифер мы не сможем.
Mrspy
Ну да. дозвонился подтвердили. Постоянный минимальных расход - защита от замерзания калорифера. но чеб ему мерзнуть не понятно. воздух то теплый в помещении.
Gemini
Для лучшего понимания принципа работы этого узла, гляньте скан
Действительно, в стандартном заводском исполнении, установлено минимальное сечение байпаса 2, которое можно изменить регул.винтом при помощи регулир. ключа
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.